金湖供电公司利用科技及时发现并排除故障 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-06
7月31日至8月1日凌晨,雨点便噼里啪啦从天砸下,闪电不时划破天空,随之便是沉闷的雷声滚滚而来,江苏省金湖地区所有输电线路面临着严峻的考验,早晨6点钟,江苏省金湖县供电公司班长李伦华接到调控中心电话,告知35kV双南线、吕前线于凌晨3点多钟相继过流动作,重合成功,恶劣天气还在继续,险情就是命令,尤其是特高压1000千伏线路架设,35kV龙南线停电,35kV金南变还是单电源供电,线路运检班立即集中人员,利用高科技的GIS雷电流定位系统,查找线路故障点,发现35kV双南线35-36号、吕前线46-47号有雷电流较大,经现场登杆检查发现线路绝缘子有明显雷电流击穿现象,同时拍照取样,由于线路还在运行状态。
8月3日上午,经部门领导与上级部门协调,下午4点钟,将35kV吕前线转线路检修,检修人员冒着高温,登杆更换了击穿的绝缘子,至目前,由于特高压1000千伏线路的架设,35kV双南线的隐患还存在着,部门领导还在协调中。